Re: Помогите с выбором газового котла
#3
Очень много переменных в вашем вопросе...
Много ответов (технических) найдёте тут:
http://monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=56
Из общего, на что следует обратить внимание:
Газ, на котором будет работать котёл (Для разных смесей разные горелки и настройки)
Вода - дистилят в систему однозначно! PANUA +1
Количество контуров - как уже сказано, горячая вода не лишняя.
Мощность - на 100 квадратов 24 kWt должно хватить. Большого "запаса" не надо ибо КПД котла на малой мощности падает. (кроме того есть проблемы работы при маленьком контуре).
Газоотвод - парапет с принудительным выбросом или обычный (дымоходный). Стоит знать, что есть жосткие требования к дымоходу, его сечению. Надо звать дымаря чтоб дал заключение для газзавода, иначе не дадут разрешение на подключение точки. Ктоме того, обычные дымоходы надо гильзовать во избежание накопления конденсата и разрушения канала. Влетит в копейку...
Парапетные котлы лишены всего перечисленного гемора - вывел трубу на улицу и забыл

(как правило дымоход в комплекте с котлом!).
Тип горелки, обычная или кондэнсатная. Последняя имеет выше КПД, значительно дороже, имеет "умную" электронику (что чревато!).
"Разум электроники" призван помогать но у нас не так выходит... Умные котлы отслеживают фазировку розетки (проблемы при треугольнике и старых проблемных сетях!), напряжение, и даже частоту! При отклонениях падают в ошибку и отказываются работать, не видят пламени итп... Потому чем проще - тем лутьше!
Стоит знать, что все современные котлы имеют насос на переменку и трансформаторное питание. Также, они не могут работать без сети 220 вольт. Рубанули свет - мёрзнем...
Котлы не любят УПСов (апроксимации синусоиды) - перегревается насос, гудит, быстро садят акум УПСа. Умные не хотят работать даже от бензогенератора! И, если проблемы с фазой решаются разделительным (1:1) трансом и заземлением котла, скачки питания - обычным стабилизатором, то при проблемах с частотой поможет только ИБП двойного преобразования (от 150 уё)...
У мну францоватый

Chaffoteux & Mauri MIRA 24 FF. Настенный, маленький, парапетный, тихий, двуконтурный. Работает от бензо генератора, от упса мало и перегревается насос (как и у всех),
не чувствителен к фазировке. Относительно дорог. Но я доволен!
Ещё имхо, не жмитесь на подогрев полов! Делайте полы с подогревом и уменьшайте площадь батарей. Оно того стоит! Объяснять долго, спросите гугла. Чистая физика конвекционных потоков и удобство жильцов, экономия.
Поставьте электронный терморегулятор (20 - 40 уё) - реальная экономия, программируете температуру на целую неделю, в доме не бывает слишком жарко или холодно даже при сильных скачках температуры на улице.
Я на лето котёл не выключаю

Он просто не включается до осени и холодов
Если комнат много - не жмитесь на термовентили, удобная вещь!