Re: Вот, зима к нам мчится, холод в дом стучится.
#10
Цитата:
Сообщение от ZArchi
Аха, разогрев на платах смотреть - класс, чтоб какой нибудь вшивый кондер час не искать.
|
Я так понимаю что фокусное расстояние у этого аппарата большое (судя по снимкам). Это значит что кондер в кз им не найдёшь. Этот аппарат действительно для обследования крупных объектов.
Чувствительность у этого агрегата - достойная, от 0,1° с.
Для того чтоб на платах искать КЗ и утечки надо с малым фокусным расстоянием брать тепловизор. Я себе взял с фокусным расстоянием 10см. (взял вот такой HotFind E8TN -
http://sat-infrared.ru/hotfind-e8.html) С маленьким фокусным расстоянием и достаточно разборчивой матрицей - ценники взлетают.
С тепловизором легко ищутся утечки 1-2мА и включение очень интересно смотреть. Если разрешение матрицы высокое и фокус маленький то видно даже дорожки от КП до коротящего элемента. Этот момент очень знаменателен тем, что греется КП, а то что реально вторичка коротит достаточно трудоёмко выясняется без тепловизора.