Re: Приставка к тестеру "Миллиомметр" и поиск КЗ.
#18
Абсолютно. А собственно, какая разница?
С токовой петлей знаком лет 30. Когда-то делал замеры и выдавал протоколы для энергоснабжающих предприятий: протокол сопротивления изоляции, сопротивления защитного заземления и протокол сопротивления петли "фаза-ноль". Так вот последний, на мой взгляд, самый полезный с точки зрения пожароопасности. Представьте себе, что у вас питающее ТП 6/0,4 находится в километре-двух от вашей мастерской, питание приходит воздушной ЛЭП пятидесятилетнего возраста с кучей счалок и скруток, да и в самом ТП трансформатор давно перегружен и ошиновка не обтягивалась лет 20... А у вас на вводе красуется автомат на 63А.
Замер представляет собой подключение к наиболее удаленной от ввода розетке прибора М-417, который содержит встроенную нагрузку(ТЭН на 2,2кВТ)и провал напряжения при подключении нагрузки интерпретирует в омах. Допустим вы получили значение в 5 ОМ, следовательно ток короткого замыкания в этой розетке будет 220V/5Ом=44Ампера, а на вводе 63А. Как следствие - горит проводка,счалки,скрутки, а автомат стоит холодный.