Re: Помогите... Котел Protherm Gepard 23 MTV... Проблема ГСВ...
#6
Цитата:
Сообщение от PopoV
Понятие «ЗАЩИТА» это отключение всего, в Вашем случае и насоса и котла.У вас всё наоборот. При повышенном потреблении горячей воды температура воды в системе падает и это фиксирует термодатчик
|
Срабатывает защита перегрева контура ГВС, т.е. отключается нагрев ГВС... 4л/мин я думаю это не "повышенное потребление горячей воды" а таки ее нехватка...
Цитата:
Сообщение от PopoV
в Вашем случае минимальная температура ГВС (С): 38(согласно паспорта) и если эта уставка задрана до 40 гр.С котёл будет включаться циклически как вы и говорили
|
Установка не задрана, я может неправильно выразился, это установленная температура желаемой воды на выходе, в настройках так и стоит 38, как положено...
Цитата:
Сообщение от PopoV
Вы установили более мощный насос, думая что решите проблему, на самом деле вы подняли давление ,но второй контур не успевает греть воду и поэтому циклически включается котёл.
|
В первом сообщении я писал, что изначально проблема была вообще без насоса, а установкой насоса пытался решить проблему давления в системе...
Еще один нюанс заметил, вчерась выставил просмотр значения датчика расхода ГВС, показывает 6-7 литров, фактически льет 4-4.2 л/мин, может тут косяк?
Добавлено через 95 часов 36 минут
Проблема решена была путем увеличения протока воды... При протоке 6 л/мин котел не гаснет и работает нормально... Проток увеличил путем замены смесителя, был какой-то хитрый, поменял на простой и все пошло...
Фактически теперь выливает 6.3-6.5 л/мин...